«КАБЕЛЬ-news», № 9, 2010
36
О
бщение людей разного
возраста, религий и специ-
ализаций на сегодняшний
день ведeтся непрерывно бла-
годаря новейшим технологиям,
и главным образом сети Интер-
нет. Данный вид связи позволя-
ет объединить в одном месте и в
одно время огромную аудиторию,
сконцентрировать внимание мил-
лионов индивидуумов на одном
конкретном вопросе.
У электротехнической отрасли
есть свой «виртуальный клуб» —
кабельный форум на интернет-
портале RusCable.Ru. На его
страницах ведущие специалисты
из разных стран обсуждают са-
мые разнообразные темы. Вы-
сокая квалификация участников
форума позволяет решать мно-
гие задачи. Кабельный форум
RusCable.Ru за 10 лет существо-
вания помог многим новичкам
стать более опытными специали-
стами, найти ответы и грамотные
решения огромному количеству
людей.
Редакция журнала «КАБЕЛЬ-
news» предлагает вашему вни-
манию одну из самых интересных
тем для обсуждений с интернет-
страниц форума RusCable.Ru.
У всех читателей есть возмож-
ность в любой момент подклю-
читься к беседе, оставив сообще-
ние в нужной теме на кабельном
форуме RusCable.Ru.
Цепочка обсуждений публику-
ется с минимальной редакторской
правкой для сохранения ценности
исходного материала. Также без
изменений перенесeн НИК каж-
дого участника диалога.
Как отличить КЗ, вызвавшее
пожар, от КЗ, вызванного пожа-
ром?
cherry:
В дискуссии по поводу
статьи представителей пожарной
службы в майском «КАБЕЛЬ-
news» возник вопрос, как можно
отличить короткое замыкание,
ставшее причиной пожара, от КЗ,
которое возникло в результате по-
жара?
Оказывается, такая метода
давно изобретена, о чем сообще-
но в том же журнале в интервью с
полковником внутренней службы
Г.И. Смелковым.
Правда, эксперт об этом важ-
ном обстоятельстве почему-то
умолчал.
Суть ее в исследовании кон-
центраций окиси CuO и закиси
Cu
2
О в составе расплава меди,
получившегося в результате КЗ.
Если КЗ возникло до пожара,
то концентрация CuO должна быть
повышена относительно Cu
2
О, так
как процесс КЗ развивается в ат-
мосфере, богатой кислородом.
Или по концентрации углерода
в расплаве алюминия: его, наобо-
рот, в разы меньше. Что тоже ло-
гично.
На самом деле метод, разуме-
ется, намного сложнее. И сколько
на его разработку было затрачено
усилий, можно судить по тому, что
в процессе КЗ, кроме оксидов и
карбидов металлов, образуются
еще и нитриды. И, разумеется,
куча разнообразных нитридо-
карбидо-оксидов. И в этом во
всем надо было, очевидно, разо-
браться…
К слову, примененный специа-
листами пожарной службы ЛРСА
(люминесцентный рентгеноспек-
тральный анализ) действительно
позволяет уловить форму линий
меди и алюминия, не исключено,
что по величине их асимметрии
(скоса) и эксцесса можно судить о
причине: КЗ — пожар или, напро-
тив, пожар — КЗ.
Холмс
: cherry, а Вы читали
книгу Г.И. Смелкова «Пожарная
безопасность в электропровод-
ках»? Там все популярно расписа-
но — и методы отбора образцов и
сами испытания.
cherry
: Нет. Я вообще об этом
только услышал.
Но, думаю, вряд ли там есть
разговор о форме характеристи-
ческих линий рентгеновского из-
лучения, о химических сдвигах и
прочих делах.
Ïîæàð èç-çà êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ ïðîèçîøåë
èëè íàîáîðîò?
На связи с читателем
ÊÀÁÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«КАБЕЛЬ-news», № 9, 2010
37
Впрочем, они развивались па-
раллельно пожарному изобрета-
тельству Смелкова. Так что он мо-
жет об этом знать.
Холмс
: Вы знаете, там, по-
моему, обо всем есть, как я по-
нял, статья в журнале предлагает
просто новый прибор. Вы научный
человек и больше в этом разбира-
етесь, попросите Екатерину Гусе-
ву выслать Вам книгу — подароч-
ный вариант.
бБЮРОКРАТ
: Из опублико-
ванного на RusCable.Ru пресс-
релиза: Редакция журнала
«КАБЕЛЬ-news» при поддержке
интернет-портала RusCable.Ru за-
кончила работу над изданием
книги и предлагает Вашему вни-
манию монографию заслужен-
ного деятеля науки Российской
Федерации, доктора технических
наук, профессора Германа Ива-
новича Смелкова «Пожарная
безопасность электропроводок».
Крупный отечественный ученый
подводит итог своих многолет-
них исследований в области по-
жарной безопасности электро-
проводок — самого массового
и самого пожароопасного вида
электроустановок.
Книга, изданная к 70-летне-
му юбилею Германа Ивановича,
представляет собой уникальное
издание. В ней рассмотрены тео-
рия и инженерная практика опре-
деления пожарной опасности и
причастности к пожарам на объ-
ектах в момент различного рода
аварийных режимов с использова-
нием современных вероятностно-
статистических методов, исходя
из стохастичности явлений, вызы-
вающих их отказ и возгорание.
Автор анализирует отвеча-
ющие Федеральному закону «Тех-
нический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности» новые
научно-обоснованные положения
нормативных документов, регла-
ментирующих пожарную безопас-
ность электропроводок.
Причиной пожара в пермском ночном клубе «Хромая
лошадь», в результате которого погибли 150 человек, ста-
ло замыкание электропроводки.
Об этом свидетельствуют предварительные данные
расследования. Пожарные эксперты установили, что по-
толок загорелся после замыкания неисправной проводки,
сообщает Life News со ссылкой на источник, близкий к
следствию.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
В пресс-службе
Главного управле-
ния МЧС России по
Москве сообщили о
возгорании в доме
по адресу: ул. Ивана
Бабушкина, владение
10. Горели облицовоч-
ные панели на площа-
ди 200 м
2
. Причины
происшествия уста-
навливаются.
На связи с читателем
ÊÀÁÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«КАБЕЛЬ-news», № 9, 2010
38
Книга рассчитана как на
инженерно-технических работни-
ков, занимающихся проектирова-
нием, монтажом и эксплуатацией
электропроводок, так и на работ-
ников пожарной охраны, специа-
листов широкого профиля, инте-
ресующихся вопросами пожарной
безопасности электроустановок.
Федеральный закон «Техни-
ческий регламент о требованиях
пожарной безопасности» всту-
пил в действие 1 мая 2009 года.
Несмотря на многогранность и
многопрофильность направлений
деятельности пожарной охраны,
видный российский ученый уде-
лил электропроводкам несколько
статей Технического регламента,
при этом ряд требований объеди-
нен с требованиями к другим ви-
дам электроустановок.
Не пропустите редкую воз-
можность стать в числе ее пер-
вых читателей! Кстати, заявку на
приобретение монографии можно
сделать уже сегодня, заполнив
форму, позвонив в редакцию или
отправив сообщение по электрон-
ной почте.
Смелков Г.И. Пожарная безо-
пасность электропроводок. — М.:
ООО «КАБЕЛЬ», 2009. 328 с. Сто-
имость книги (без учета почтовых
расходов) составляет 500 рублей
(с НДС).
Холмс
: Оно самое!
бБЮРОКРАТ
: Вот теперь са-
мое время появиться анонимному
ЭКСПЕРТу.
Некто
: Вряд ли он когда-нибудь
тут появится. После оказанно-
го ему «теплого приема». Очень
жаль...
эксперт
: Ну, здравствуйте, ре-
бята! Вот я и появился. Я совсем
на Вас не в обиде. А ведь согла-
ситесь, без меня скучновато. Так
давайте оживим и эту ветку, ведь
она напрямую касается моей об-
ласти компетенции. А Вас этот
вопрос очень интересует, раз Вы
добрались до Г.И. Смелкова. Хотя
для «Черри» он тоже не автори-
тет. А иначе как понимать — «по-
жарное изобретательство Смел-
кова»?
Но вернемся к теме. Сразу ска-
жу, что вопрос об определении
момента КЗ по отношению к собы-
тию пожара — вопрос не простой,
и на данный момент времени не
существует методики, позволяю-
щей однозначно ответить на него.
Имеются различные разработки
и исследования в этом направ-
лении, в процессе которых при-
меняются различные методы. Так
или иначе, они приобрели фор-
му методических рекомендаций.
Цель — исследование следов КЗ.
Опять-таки по понятной всем при-
чине абстрагируемся от алюми-
ния. Следами КЗ принято считать
оплавления жил кабельного изде-
лия. Эти оплавления исследуют-
ся визуально и инструментально
(растровая микроскопия, рентге-
ноструктурный анализ и металло-
графический анализ). Идея за-
ключается в определении свойств
окружающей среды, в которой эти
оплавления образовались. Если
она имела нормальный состав и
температуру — КЗ первичное, а
если она состояла из разогретых
продуктов горения — КЗ вторич-
ное. Но, как сказал бы «Черри»,
здесь нужно о многом сказать.
Все не скажу, но данными мето-
дами нужно уметь пользоваться,
понимать, что делаешь.
cherry
: Итак, резюмируем. Во-
прос, что первично в связке КЗ —
пожар, пока не имеет однозначно-
го ответа.
Причина, как можно понять из
материалов «КАБЕЛЬ-news» и
этого обсуждения, такова: види-
мая и рентгеновская оптика для
этого недостаточно информатив-
на. Что ж, могу предложить допол-
нительный метод, который, как
подсказывает мой инженерный
опыт, может поставить тут точку.
эксперт
: Интересно, что Вы
можете предложить. Какова суть
Вашего дополнительного метода?
бБЮРОКРАТ
: Видимо, можно
и не абстрагироваться от алюми-
ния, если всюду установить «чер-
ный ящик», фиксирующий нано-,
микро- и милисекундные следы
КЗ в радиодиапазоне и темпера-
туру, и прочие параметры пожара,
и их совместную временную дина-
мику.
Впрочем, там море и других
факторов, значительная часть ко-
торых «не доживает» до момента
прихода эксперта на «пепелище».
эксперт
: Здесь хотелось бы
сказать, что было бы очень хо-
рошо, чтобы таких «свидетелей»
было побольше. Кстати, многие
пожары удается разобрать благо-
даря камерам наблюдения. А так,
думаю, сложно определить пред-
полагаемое место возникновения
пожара и установить там какое-то
техническое средство. Что-то по-
добное существует в виде пожар-
ной сигнализации или автомати-
ческой установки пожаротушения.
Но это косвенные информаторы.
Хотя и это уже неплохо.
Опять-таки здесь мне интерес-
но, существуют ли такие техниче-
ские возможности, например, у
кабельщиков или энергетиков, по
фиксированию процесса КЗ, на-
пример, в бытовых электросетях?
бБЮРОКРАТ
: Поскольку боль-
шинство КЗ происходит далеко не
в вакууме, то и сопряжено с появ-
лением дуги или иных подобных
явлений. Существует море опу-
бликованных работ по спектрам
электрических сигналов в сило-
вых цепях и, полагаю, не меньшее
море устройств. Мне же представ-
ляется более интересным именно
некий пеленгатор, не анализиру-
ющий ситуацию в электросети, а
фиксирующий как минимум с трех
(или четырех) пространственно
разнесенных точек радиоимпульс
На связи с читателем
ÊÀÁÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«КАБЕЛЬ-news», № 9, 2010
39
влиять на ситуации с КЗ. Но все-
таки мы с Вами еще недостаточно
четко разобрались с ним в прово-
дах и кабелях с точки зрения ис-
следования следов КЗ с целью
как можно более полного сбора
информации об обстоятельствах
короткого замыкания. Интересны
направления расширения приме-
нения физических методов и спе-
циального оборудоваия...
бБЮРОКРАТ
: На мой непро-
фессиональный в расследовани-
ях пожаров взгляд, восстановле-
ние компонент явно нелинейной
суммы возможно только, если
набрать огромную статистику по-
ведения кабелей и проводов в мо-
дельных условиях, приближенных
к реальным условиям пожаров.
На 3-м железнодо-
рожном пути станции
Рыбкино в г. Вологда
предположительно из-за
короткого замыкания в
контактной сети произо-
шло возгорание желез-
нодорожной цистерны
с газоконденсатом (со-
общение ГУ МЧС России
по Вологодской области).
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
от дуги КЗ. Математика обработ-
ки таких сигналов и существует
в целом ряде родственных обла-
стей (например, активный сейс-
моанализ) и непосредственно в
радиопеленгации.
cherry
: Но такой сигнал идет
прежде всего по самому кабелю.
В оба конца. И я не сомневаюсь,
что анализаторы спектров совер-
шенно спокойно отличат ситуацию
с доведением целого и здорового
кабеля до КЗ от трагедии, когда он
тяжко заболел и покончил жизнь с
помощью КЗ. А заодно запалил
все окружение.
И, кстати, я мог бы взяться за
конструирование такого.
бБЮРОКРАТ
: А если речь идет
о размерах, не сравнимых с обыч-
ной квартирой, подстанцией, по-
жаровзрывоопасным хранилищем
и т.д. и т.п., где кабелей не одна
сотня и КЗ на любом из них могло
стать причиной ЧС?
cherry
: Но ведь все электро-
устройства запитывают от рас-
пределительных щитов, которых в
данном помещении один—три. Не
сотни, во всяком случае.
Каждый щит оборудуем кон-
троллером, фиксирующим теку-
щий ток и напряжение всех кабе-
лей и, в случае чего, а также по
требованию, направляем эту ин-
формацию в сервер промздания
или промзоны.
Ну, и еще кое-что опрашива-
ет. И туда же. Пока не погиб, бе-
долага.
бБЮРОКРАТ
: Сегодня модно
применять энергоэкономные ин-
теллектуальные датчики с авто-
номным питанием и беспровод-
ным интерфейсом (напр. GSM).
эксперт
: Вы знаете, вопрос об
аппаратах защиты интересен, но
его, думаю, необходимо рассмо-
треть отдельно. Конечно, аппа-
раты защиты могут существенно
Рентгеноструктурный (рентге-
новская дифракция), металлогра-
фический и рентгенофлуоресцент-
ный, а также ряд дополнительных
(ЯМР, ЯКР, эф-т Мессбауэра для
бронированных кабелей и т.д. и
т.п) в комплексе могут довольно
точно сообщить исследователю
структуру КОНЕЧНОГО ПРОДУК-
ТА. А вот ответить, КАК ЭТО ПО-
ЛУЧЕНО — сомневаюсь!!!
Только если не собрать, как уже
сказал выше, статистику с контро-
лируемыми условиями получения
этого конечного результата.
cherry
: Итак, снова к нашим
баранам. Условие задачи:
Есть пожар и КЗ в одном фла-
коне.
Факт пожара устанавливаем
по пожарным сводкам и послед-
ствиям.
Факт КЗ — по характерным на-
плавлениям на жилах.
Что влили раньше: пожар или
КЗ?
Разница этих вариантов про-
сматривается такой.
КЗ:
Жил-был относительно холод-
ный кабель.
В момент Ч его жилы закороти-
ли, они почти мгновенно разогре-
ваются, зажигают собственную
изоляцию, окружающее горю-
чее — пожар.
Пожар:
В момент Ч моментально заго-
релось окружающее кабель горю-
чее, расплавило (обуглило) изоля-
цию жил кабеля — КЗ.
Поджег:
Под кабель поставили горя-
щую свечу. В момнет Ч она рас-
плавила (обуглила) изоляцию —
КЗ — ... — пожар.
Кислородная гипотеза Смел-
кова:
Химический состав наплавле-
ний КЗ до и в результате пожара
отличается. Так, КЗ до пожара
На связи с читателем
ÊÀÁÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«КАБЕЛЬ-news», № 9, 2010
40
происходит в атмосфере, более
богатой кислородом.
Возражение:
Жилы силовых кабелей, как
правило, оборудованы сплошной
и герметичной изоляцией и не
имеют непосредственного контак-
та с атмосферой.
В этом смысле перспективнее
углеродная гипотеза Смелкова.
Ранее я похвалился, что знаю
способ отличить КЗ до пожара
от КЗ из-за пожара. Но явно по-
спешил, так как обнаружил в нем
большой изъян.
Надо думать.
эксперт
: Итак, моя цель до-
стигнута — Вы вникли в суть про-
блемы и поняли, что универсаль-
ного способа ее решения нет, т.к.
проблема многосторонняя. Но,
решать ее нужно. И правильно —
надо думать. Итак, проблему нуж-
но разорвать на отдельные фраг-
менты. Действительно, «пожар»
и «поджог» разделить нашими с
Вами физическими методами ис-
следования оплавлений на жилах
невозможно. Причина проста — в
обоих случаях изоляция жил раз-
рушена пламенем. Поэтому здесь
путь другой — искать причину
появления пламени. Это тема из
другой области. Теперь нацелим
наши размышления немного в
другом направлении: у нас есть
оплавления на жилах кабельной
продукции (провод, кабель, шнур),
т.е. фактический результат данно-
го аварийного режима (КЗ). Вы
уже поняли, что напрямую опре-
делить его причастность к причи-
не пожара невозможно. Поэтому
мысли нужно направлять на воз-
можности применения известных
физических методов для опреде-
ления характерных проявлений
и эффектов КЗ, его теплового
потенциала (исходя из возможно-
сти источника электроэнергии) и
других параметров, совокупность
которых помогла бы оценить КЗ
как потенциальный источник за-
жигания для конкретной горючей
среды, прояснить обстоятельства
и механизм КЗ. Вот тогда, имея
такой мощный ресурс информа-
ции да еще плюс свидетельские
показания, уже можно будет оце-
нить причастность КЗ к пожару
(ну, естественно, на уровне рас-
смотрения версии). Я думаю, что
разъяснил понятно.
RealistRF
: Вопрос пожарни-
кам и химикам: а нельзя просто
определить направление распро-
странения огня (вектор) и увидеть,
что явилось его источником, а что
оказалось на его пути? А то полу-
чается: взяли образец с места КЗ,
и «эксперт» (он же и химик, и бог в
такой ситуации) решает (химичит),
тратя при этом на оборудование и
экспертизы бюджетные средства,
превышающие ущерб от пожара.
Этих бы химиков-пожарников
да на сдачу некоторых объектов,
где «нг-LS» закупали по цене
бельевого шнура. Берешь зажи-
галку, подносишь к кабелю, а он
горит! Да, наука и жизнь у нас до
сих пор встречаются только в жур-
налах...
cherry
: Мне кажется, что опре-
делить направление распростра-
нения огня невозможно по двум
причинам:
1. При хорошем пожаре все
сгорает дотла, включая и означен-
ный тобой вектор;
2. Пожарники вовсе не думают
о том, чтобы тот вектор сохранить,
даже если он и не сгорает вообще.
И, скорее всего, его доламывают.
Так что методика должна быть
скалярной, а не векторной.
бБЮРОКРАТ
: Примерно как в
сканирующей томографии?
cherry
: Честно говоря, не си-
лен в томографии. Знаю лишь,
что там есть несколько методик,
среди которых — рентгеновская,
ядерно-магнитно-резонансная
(на тех же ядрах водорода), еще
какая-то экзотика.
Страшно дорого и канительно.
Я бы подумал вот о чем: в ме-
стах, где надо определять при-
чины вероятного возгорания,
расставлять датчики медного
(алюминиевого) характеристиче-
ского излучения. И настроить их
на срабатывание в момент КЗ.
RealistRF
: В таком случае, дей-
ствительно, помогут только ана-
лизы.
эксперт
: Ход мыслей правиль-
ный. Есть такое понятие, как на-
правление распространения го-
рения, или пламени, или пожара.
Это один из очаговых признаков,
по которому определяется место
расположения очага пожара. Прав
«Черри» — здесь важна степень
развития пожара. Источник зажи-
гания в подавляющем большин-
стве ищется в зоне очага пожара.
cherry
: И снова загадка. В на-
чальной посылке повторю.
Если КЗ возникло до пожара,
то, по логике, концентрация CuO
должна быть повышена относи-
тельно Cu
2
О, так как процесс КЗ
развивается в атмосфере, бога-
той кислородом.
Тут вроде бы все логично.
Но и я как-то забыл одну про-
стую вещь: какой кислород?
Жилы-то ведь изолированы от
атмосферы! Более того, и в самих
кабелях все пустоты, как прави-
ло, заполнены маслом или гид-
рофобом. Другой вопрос, когда
кабель перерубили лопатой или
перебили ломиком. То есть про-
били оболочку, броню, изоляцию
и пустили воздух к жилам, пре-
жде чем замкнуть их шанцевым
инстументом. Или ножом бульдо-
зера в более оптимистичном для
бедолаги-работяги случае. Но тут
и рентгена никакого не надо, что-
бы обнаружить причину: бренные
останки лопаты или почти целе-
хонький ломик, а к этому всему,
увы... Неужели прав бБюрократ,
сразу заподозривший во всей
этой пожарно-рентгеновской за-
тее игрища чиновников — нечто
достаточно удаленное и от науки,
и от техники, и от прочей пожар-
ной безопасности тоже.
На связи с читателем
ÊÀÁÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«КАБЕЛЬ-news», № 9, 2010
41
эксперт
: Ход мыслей «Черри»
по поводу кислорода абсолютно
правильный. Но, чтобы продол-
жить эту тему, давайте абстраги-
руемся от вопросов бюрократии
и игрищ чиновников. Меня эта
сторона не интересует, так как
здесь все ясно — это другая об-
ласть изучения. Вернемся к сути
вопроса. Смотрите — здесь была
заложена довольно интересная
идея (кстати, еще до Г.И. Смел-
кова), которая реализовывалась
разными исследователями по-
разному. Идея проста — фазовый
состав и структурные изменения
металла (давайте остановимся
на меди) в месте КЗ зависят от
свойств и состава окружающей
среды. Тогда и получается: до по-
жара — нормальный состав воз-
духа и нормальная температура, а
в процессе пожара — разогретые
газообразные продукты горения.
Ну, здесь тогда понятно, что при
КЗ в данных условиях металл по-
сле расплава в месте КЗ будет
кристаллизоваться по-разному и
разным будет фазовый состав на
поверхности оплавления. Таким
образом, если научиться эти изме-
нения извлекать, то можно выйти
на свойства окружающей среды,
в которой произошло КЗ. А далее
понятно, что можно как бы ска-
зать: КЗ первично или вторично
по отношению к событию пожара.
Это идея. А вот дальше — ерунда.
«Черри» правильно миркует —
условия КЗ могут быть очень раз-
нообразными. Ну, например, как
отличить условия КЗ до пожара и
после пожара??? Да и много дру-
гих вопросов. Но как ни крути, а
если КЗ происходит, то нужно до-
казывать, что произошло именно
КЗ и что его тепловые проявления
привели к пожару... А потом уже
разбираться, кто в этом виноват
или кого пытаются обвинить, что
сделать, чтобы в дальнейшем та-
кая ситуация не возникла, и как
себя защитить...
cherry
: Хорошо, рассмотрим
два типовых сценария:
1. Жил-был силовой кабель. В
час Ч ему дали слишком большую
токовую нагрузку. Он начал пере-
греваться, дымить, чадить… И в
каком-то месте, с относительно
слабым теплоотводом, изоляция
поплыла (вариант — обуглилась) —
и далее лавина: КЗ, в это место
обрушивается вся мощь энерго-
системы, искры, расплав, пламя,
пожар…
2. В час Ч злоумышленник за-
жег свечу и поставил под несчаст-
ный кабель. А если по дьявольско-
му наущению, то в том же месте,
что и выше. Далее — по тексту.
Свеча, понятное дело, исчезает
бесследно.
И очень сомнительно, что оба
пожарных случая можно отличить
с помощью рентгена или даже по
методике Смелкова.
Но на вопрос, можно ли вооб-
ще их отличить, ответ, видимо, по-
ложительный. Но для этого надо
выйти за пределы рентгеновской
люминесценции.
эксперт
: Все правильно. Дей-
ствительно проблема — отличить
КЗ. И правильно, одного рентге-
на и «кислородной» идеи мало.
Кстати, для осуществления этой
идеи применяется еще и метал-
лографический анализ. Но так
они дают только некоторые пара-
метры окружающей среды, в ко-
торой произошло КЗ, и только по
ним судить о моменте КЗ непра-
вильно. Поэтому здесь нужно учи-
тывать еще обстоятельства воз-
никновения конкретного пожара
(ведь может оказаться, например,
что до пожара сеть вообще была
обесточена). Ну, а известные фи-
зические методы необходимо ис-
пользовать шире. Вот, например,
рентгенографию (рентгеновскую
люминесценцию — флуоресцен-
цию, как вид люминесценции)
можно использовать для опреде-
ления механизма КЗ, то есть что
с чем коротнуло. Тогда по сово-
купности полученной информа-
ции уже можно будет обнаружить
какие-то отличительные особен-
ности КЗ в каждом конкретном
случае. Понятно, что могут быть
ситуации, когда что-либо опреде-
лить будет невозможно.
Некто
: Вы абсолютно правиль-
но отметили ранее, что ЛЮБОЙ
ПОЖАР — это явление уникаль-
ное, развивающееся по собствен-
ным правилам.
Может, стоит отойти пока от
чьего-либо злого умысла, а рас-
сматривать только техногенные
явления, которых никто не желал,
но они случились.
эксперт
: Я готов обсуждать
эту тему!
Завершая форум, нам хочется
раскрыть один секрет — экспер-
том на нем был Юрий Черничук,
заместитель начальника Судебно-
экспертного центра федеральной
противопожарной службы по го-
роду Москве. В продолжение фо-
рума читайте его статью «Поиск
«истинного виновника» пожара»
на с. 42—43.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Крупный пожар произошел в клубе «Дяги-
лев» в саду «Эрмитаж» в центре Москвы. «Вер-
сия поджога в клубе не рассматривается, — со-
общил журналистам исполняющий обязанности
директора Департамента пожарноспасатель-
ных сил МЧС РФ Михаил Верзилин. — Рассма-
триваются две версии: электросварочные рабо-
ты и неисправность электропроводки».
На связи с читателем
ÊÀÁÅËÜÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
Оригинал статьи: Кабельный форум: Пожар из-за короткого замыкания произошел или наоборот?
Как отличить короткое замыкание, вызвавшее пожар, от короткого замыкания, вызванного пожаром?